일산 동구 밀레니엄리젠시 세대 누수에 의한 옥상방수 공사.
페이지 정보

본문

* 본 방수공사는 옥상 ( 하늘정원 ) 바닥과 옥탑외벽 안쪽으로 비내림시,
옥탑과 옥상바닥을 통하여 세대벽으로 누수가 발생한 대표적 옥상벽의
2중 구조와 더불어 드라이 비트 안쪽의 지반 침하에 의한 바닥과
외벽의 이격과 재료분리 현상에 의한 문제로 누수가 발생한 현장이다.

* 문제해결
본 누수는 이격된 외벽과, 옥상바닥 테두리 부분을 1차 방수로
damaga 특수시공 hpis and lpis 으로 다마가특수 방수액
hydrophobic를 외벽과 내벽으로 투입하여,이격된 부분을 bdnding후
겹방수 및 차수벽을 형성하여 1차 방수로,
2차 방수로는 다마가특수 방수액, hydrophilic를 투입하여,
내벽으로 투입된 1,2차 방수액을 최대의 확장성이 생성되게 하여
전후좌후로 방수액 작용을 진행시켜, 누수 부분외에 차후 물의 이동으로
다른 부분의 누수를 발생하지 않게 누수 차단과 예방이 될 수 있도록
다마가특수공법 과 다마가특수 방수액을 사용하여, completion을 한
현장이다, 또한 구조의 특성에 고려하여( 하늘정원- 철거를 못하는 구조 )
석재 바닥면 밑 부분에 다마가특수방수의 특화된 침투코팅 방수제를
투입하여,외벽 비트와 흙을 이용하여 2중벽을 형성하여, 더욱 완벽한
공사로 준공된 현장이다.








- 이전글파주시 청석로 272 미소시티프라자, 4층 및 7층 부분누수 방수공사 25.10.03
- 다음글경기도 포천시 원앙로 신풍빌라 202호 / 내부천정 방수공사 25.09.19