    7984441b4af1edad7a50e65fcc8ea6d1_1710080286_5182.jpg

    * cause leak (누수원인) 


    본 건물의 누수원인은 옥탑과 옥상바닥 전체를 우에탄 도막 방수후, 4층 천정의 4-5 곳에

    누수가 발생한 현장으로, 다마가특수방수는 비가온 이후 상태로 하부층에 누수가 발생하는

    원인을 외부적 원인으로 판단후, 옥탑 외벽과 하부 테두리의 방수 시트의 파손에 의한

    것으로 확인하여 하기와 같이 누수차단 공사를 시행한 현장임.


    7984441b4af1edad7a50e65fcc8ea6d1_1710080316_8089.jpg
     

    7984441b4af1edad7a50e65fcc8ea6d1_1710080326_0559.jpg
    * water leak resolution ( 누수해결 ) 


    본 공사는 옥탑 외벽의 문제로 다마가특수방수의 자체개발 방수액인, 특수침투 방수재를

    옥탑 외벽을 도포하여 외벽에서 침투되는 누수의 문제를 1차 방수로 시공후, 2차 방수는

    옥탑바닥 테두리 방수시트의 부분적 파손된 부분을, 다마가특수방수액 j-1을 고압주입하여

    외벽 드라이 비트와 안쪽의 단열재, 또한 콘크리트벽을 bonding ( 접합 ) 및 방수시트 복원을

    통하여 하부층 천정의 부분누수를 해결 하였으며, 3차 방수로는 외부의 석재 드라이 비트

    부분을 sealing construction 통하여, 4층 천정의 부분누수 문제와 차후 발생할 수 있는

    그 밖의 누수문제를 해결한 현장이다,


    ** reference points **

     

    다마가특수방수의 공법은 건물의 유형과 구조, 특성을 고려하여, 자체 개발한 방수액을 직접


    제조하여 시공하며, 시공후 반 영구적 시공과 특히 건물이 복원 ( restored )되는 과정으로 


    시공되어 누수예방은 물론 건물 관리 및 리모델링의 문제를 최소화 할 수 있는, 특화된


    다마가특수방수의 최대의 장점이다.