김포시 통진읍 도사리 통진빌라 4F 세대 부분누수 방수공사
페이지 정보

본문
누수원인 ( cause leak )
본 세대의 각방 천정테두리 및 거실, 베란다외 우수관 누수는, 외부의 문제로
발생한 것으로, 1, 외벽에 위치한 박공 지붕의 배수로 하부의 외벽이
다년간 온도변화에 따른 슬라브 조인트의 수축팽창으로, 층간의 스라브가
비대칭적 작용으로 균열 및 크렉의 발생으로, 많은량의 비내림시, 세대내부로
물이 침투되며 세대내 천정에 누수가 발생한 상황이다.
2. 상기의 원인을 동반하여, 발생되는 그외 외적인 원인은
계절변화에 따른 온도변화에 의한 스라브의 수축팽장, 건물의 진동 및 연동
특히 지반침하로 인한 건물의 전체적 비대칭의 문제로 나타나는
층간의 슬라브 조인트의 이격현상으로 누수가 발생된 대표적인 누수 현장이다.
누수해결 ( water leak resolution )
본 세대의 누수는 비 내림시 나타나는 누수로서, 외부적 원인을 찾아내어
다마가특수공법으로 슬라브 조인트의 이격된 부분을 고압주입 공사로
1차 방수를 진행하여, 전체적인 누수를 차단후, 2차 방수는 내부의
누수지점을 다마가특수공법 hpis 으로 누수부분을 직접시공하여
내외부의 슬라브 조인트를 접합하여 세대누수를 차단한 방수공사다.
보수보강 ( repair reinforcement )
세대내의 추운 부분을 보강하기 위한, 다마가특수방수 공사로는
외부의 이격된 부분에 다마가 특수단열 공사와 방수공사를
혼용 시공하여 세대내의 결로 현상을 최소화 시켜, 곰팡이 발생 및
외부의 외벽을 다마가특수 외장 마감재를 특수 코팅시켜 오부 온도룰
차단하여, 세대내의 온도 상승을 유지할 수 있는 단열시공과
더하여 ( edition ) 창호의 창틀 주위를 씰링후 다마가특수방수액
hydrophobic 작용성을 갖는 방수액을 주입하여 누수 및 세대내의
온도를 외부로 유출되는 것을 최소화하는 보수보강 공사로 마감한 현장임.