    인천 서구 요진 콰텍 단지내 남동금속 하수 드레인 부분누수 방수공사

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 437회   작성일Date 23-11-26 20:13

    본문

    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995150_3077.jpg


    ​인천 서구 표면처리 단지  ( 주 ) 남동금속


    ​1. 누수원인 ( cause leak ) 


      * 하수 드레인 주위와 집수정 주위의 관과 콘크리트 사이의 재료분리 현상

        ( material spearation phenomenon ) 으로 하부층 천정의 드레인관 주위로

       다년간에 걸처 누수가 발생한 현상으로, 상부 바닥은 FRP 방수로 되어

       있으나 누수를 찬단하기 위해선 바닥을 철거하여 재 시공을 해야하는

       또한 많은 비용의 기계이설 및 생산을 중단해야 하는 상황으로 부분적

       누수를 의뢰 받아 당사가 개발한 특수공법 jpyis 시공으로 방수작업을

       시행한 현장이다.



    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995154_4788.jpg


    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995157_9575.jpg


    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995161_6003.jpg


    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995166_1348.jpg


    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995171_7461.jpg


    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995176_6441.jpg

     

    * 누수해결 ( water leak resolution )


    남동금속 하수 드레인 및 집수정 누수로 인한 하부층 천정의 누수를


    다마가특수공법 으로 1차 누수의 원인을 시공하는 방수공사 진행과정


    damaga hpis and lpis ( 공압 및 저압 ) 시공으로 1차 방수액 water-soluble

    을 주입후, 2차 방수액 hydrophobic jisoojae 을 주입하여, 최초의 누수원인을

    방수시공 으로 하부층 누수를 차단함.


    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995180_3149.jpg
    cd34e08d98e5e6cc56a33e9f0a7cecd9_1700995184_2521.jpg

    상기 1,2차 방수공사후, 하부층 천정의 누수 지점을 damaga special vicket

    로 보수보강 및 방수처리하여 누수를 차단한 현장임.